امتیاز موضوع:
  • 21 رأی - میانگین امتیازات: 2.62
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
کمک فوری - تحلیل عاملی، رگرسیون
#1
سلام بچه ها
کی تحلیل عاملی بلده
به یه گره خیلی بزرگ بر خوردم
ممنون می شم اگه کسی کمکم کنه
آخرین ارسال های من :

زندگی دریاچه کم عمقیست، هر آنکه بنشیند غرق می شود.
پاسخ
 سپاس شده توسط JAVAD4050 ، Aylatana_lol
#2
سلام من یه مقاله در مورد استانداردهای حریم در تاسیسات شهری میخوام کمک فوری مرسی

آخرین ارسال های من :
    پاسخ
    #3
    جداول تعاريف و دستورالعمل ها

    ميزان حريم درجه يك خطوط انتقال و توزيع پس از اعمال تخفيف برحسب ولتاژ خطوط نيروي برق (متر)

       
    توجه:
    تخفيف فقط شامل مناطق شهري و با تشخيص فني شركت مي باشد و به هيچ وجه شامل مناطق روستايي نيست.
    .....

    .....

    (موادي از مصوبه قانوني)

    الف ) محور خط:

    خطي است فرضي رابط بين مراكز پايه ها در طول خطوط هوائي نيروي برق

    ب) مسير خط:

    نواري است از زمين در طول خطوط هوائي انتقال و توزيع حاصل از تصوير هادي هاي جانبي خط بر روي زمين.

    پ) حريم:

    1- حريم درجه يك:

    دونوار است كه در طرفين مسير خط و متصل به آن كه عرض هريك از اين دو نوار در سطح افقي در اين تصويبنامه تعيين شده است. (حريم درجه يك مربوط به داخل محدوده قانوني خدماتي شهر مي باشد)

    2- حريم درجه دو :

    دونوار است در طرفين حريم درجه يك و متصل به آن فواصل افقي حد خارجي حريم درجه دو از محور خط در هر طرف كه در اين تصويبنامه تعيين شده است. (حريم درجه دو مربوط به خارج از محدوده قانوني خدماتي شهر مي باشد)

    ت) رديف ولتاژ:

    ولتاژ اسمي خطوط نيروي برق است.

    ماده 2: تعيين مقدار حريم خطوط هوائي

    2-1- حريم درجه يك شبكه 20 كيلو ولت سه متر از فاز كناري (سيم بيروني) در هر طرف مسير خط و حريم درجه دو شبكه 20 كيلوولت پنج متر از محور خط براي هر طرف مسير شبكه مي باشد.

    2-2- حريم درجه يك شبكه 63كيلوولت سيزده متر از فاز كناري (سيم بيروني) در هر طرف مسير خط و حريم درجه دو شبكه 63كيلوولت بيست متر از محور خط براي هر طرف مسير شبكه مي باشد.

    2-3- حريم درجه يك شبكه 230 كيلوولت هفده متر از فاز كناري (سيم بيروني) در هر طرف مسير خط و حريم درجه دو شبكه 230 كيلوولت چهل متر از محور خط براي هر طرف مسير شبكه مي باشد.

    2-4- حريم درجه يك شبكه 400 كيلوولت بيست متر از فاز كناري (سيم بيروني) در هر طرف مسير خط و حريم درجه دو شبكه 400 كيلوولت پنجاه متر از محور خط براي هر طرف مسير شبكه مي باشد.

    ضمناً طبق آئين نامه استانداردها:

    حريم شبكه فشار ضعيف برابر 5/1 متر از سيم هاي جانبي براي هر طرف شبكه مي باشد.

    ماده 4: در مسير و حريم درجه يك اقدام به هرگونه عمليات ساختماني و ايجاد تاسيسات مسكوني و تاسيسات دامداري يا باغ و درختكاري و انبارداري تا هر ارتفاع ممنوع مي باشد و فقط ايجاد زراعت فصلي و سطحي و حفر چاه و قنوات و راهسازي و شبكه آبياري مشروط بر اينكه سبب ايجاد خسارت براي تاسيسات خطوط انتقال نگردد با رعايت ماده 8 اين تصويبنامه بلامانع خواهدبود.

    ماده 5:

    در حريم درجه دو فقط ايجاد تاسيسات ساختماني اعم از مسكوني و صنعتي و مخازن سوخت تا هر ارتفاع ممنوع مي باشد.

    ماده 7:

    در صورتيكه اشخاصي برخلاف مقررات اين آئين نامه عمليآتي يا تصرفاتي در حريم درجه يك و درجه دو خطوط انتقال و توزيع بنمايند مكلفند به محض اعلام ماموران وزارت نيرو موسسات و شركتهاي تابع عمليات و تصرفات اقدام نمايند.

    ماده 8:

    براي كليه عملياتي كه به وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور راهسازي كارهاي كشاورزي، حفر چاه و قنوات.عبور حمل بار و ماشين آلات و نظائران در مسير و حريم خطوط نيروي برق انجام مي گيرد بايد اصول حفاظتي به منظور جلوگيري از بروز خطرات جاني و ورود خسارت مالي رعايت شده و درمورد حفر چاه و قنوات و راهسازي قبلاً مسوولين عملياتي خطوط نيروي برق راهنمائي لازم خواسته شود و اجازه كتبي كسب گردد و در هر حال نظر وزارت نيرو بايد ظرف يكماه از تاريخ وصول درخواست اعلام شود.

    ماده 9:

    حريم كابلهاي زيرزميني كه در معابر و راهها گذارده مي شود در هر طرف نيم متر از محور كابل و تا ارتفاع دو متر از سطح زمين خواهدبود درمواردي كه كابل با ساير تاسيسات شهري از قبيل لوله كشي آب و فاضلاب و كابل تلفن و نظائر آن تقاطع نمايد استانداردهاي متداول شبكه هاي انتقال و توزيع نيروي برق بايد رعايت شود.

    ماده 10:

    رعايت حريم و استانداردهاي مصوب خطوط نيروي برق از طرف كليه سازمانهاي دولتي بخواهند اقدام به ايجاد تاسيسات جديدي نمايند كه با خطوط نيروي برق از روي تاسيسات موجود تلگراف و تلفن و راه و راه آهن عبور مي نمايد حريم و استانداردهاي آن موسسات و شركتهاي تابع بايد رعايت شود و انجام طرح هاي جديد با موافقت قبلي موسسات مربوطه خواهد بود.

    .....

    .......

    موادي از لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق كشور

    مصوب 1359 شوراي انقلاب

    ماده 9

    چنانچه در مسير حريم و خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و حريم كانالها و انهار آبياري احداث ساختمان يا درختكاري و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده يا بشود سازمانهاي آب و برق برحسب مورد با اعطاي مهلت مناسب با حضور نماينده دادستان مستحدثات غيرمجاز را قلع و قمع و رفع تجاوزخواهند نمود.

    ماده 10:

    اعطاي پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و ساير خدمات در مسير و حريم موضوع ماده 9 ممنوع است.
    تهيه وگردآوري :مير عمادالدين موسوي قزويني
    آخرین ارسال های من :

    پاسخ
     سپاس شده توسط .Utopia ، Shahrsaz67 ، 0RKIDEH


    موضوع‌های مشابه…
    موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
      کمک فوری elahian 2 1,943 ۱۳۹۴-۴-۱۲، ۰۲:۴۳ عصر
    آخرین ارسال: النازی.1993.
      درخواست .. لطفا کمک کنید godonly. 1 1,329 ۱۳۹۳-۱۱-۲، ۰۶:۴۳ عصر
    آخرین ارسال: urbanDesign.h
      درخواست رایگان پاورپوینت تحلیل ونقد،میدان سن مارکو، ونیز ایتالیا alireza 4 4,124 ۱۳۹۳-۹-۲۲، ۱۰:۳۷ صبح
    آخرین ارسال: Brightness
    Exclamation اصول و ضوابط طراحی روگذر روی پارک(کمک) serafina 5 3,034 ۱۳۹۲-۱۱-۴، ۰۹:۰۱ عصر
    آخرین ارسال: pishrurbanist
      در خواست کمک در خصوص شیت بندی برنامه ریزی مسکن macmilan 1 1,420 ۱۳۹۲-۱۰-۲۸، ۰۶:۵۷ عصر
    آخرین ارسال: زمردیان
      یه نمونه پروپوزال ارشد میخواستم در مورد پیاده راه یا بافت فرسوده میشه کمک کنید؟ alireza 1 3,317 ۱۳۹۲-۱۰-۲۴، ۱۱:۰۹ عصر
    آخرین ارسال: alireza
      درخواست کمک جهت شیت بندی دستی kazhalbonita 1 1,816 ۱۳۹۲-۱۰-۵، ۰۱:۳۰ صبح
    آخرین ارسال: kazhalbonita
      مسکن مقرون به صرفه-کمک wvb341 1 888 ۱۳۹۲-۷-۲۴، ۰۹:۳۱ عصر
    آخرین ارسال: Brightness
      کمک ! کلاس اسکیس برای دانشگاه آزاد در مشهد bita.fazel.m 17 6,658 ۱۳۹۲-۶-۱۱، ۰۳:۰۴ عصر
    آخرین ارسال: alireza
      کسی هست دانشگاه علوم تحقیقات تهران باشه؟؟؟کمک rezvan87 3 2,991 ۱۳۹۲-۶-۱۱، ۰۱:۵۰ عصر
    آخرین ارسال: rezvan87

    پرش به انجمن:


    کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان