توی ضلع شرقی نمیتونین درب7.5 متری بذارید نهایت در 5متر که میشه 2تا ماشین
هر 25 متر طول 2 درب سواره
در زیر زمین دو تا پار کینگ جلویی مشکل داره
2.3راه پله+3تا.2 دیوار+درز انقطاع0.1+0.2ستون=3.2+رمپ3=6.2-11=4.8 که دو تا ماشین جواب نمیده مگه راه پله رو 1 متر بگیرید
در انتهای پارکینگ4 ماشین 10 متر جا میخواد پس فقط 3 تا ماشین جوابگو هست
فاصله دو ماشین حداقل باید 5 متر باشه که با تراکم 50%زیر زمین جواب نمیده باید تراکم زیرزمین بیشتر باشه
من یک طرح در حد جانمایی کشیدم، در صورت امکان دوستان در خصوص موارد زیر راهنمایی فرمایند:
1- ابعاد نورگیر برای یک ساختمان با ارتفاع 21 متر باید چند در چند باشه ؟ ( الزاما باید 12 متر مربع باشه؟) ابعاد سطح هاشور خورده می تونه جوابگو باشه؟
2- آیا این امکان هست که در صورت رضایت مالک پلاک پشت سر، بشه برای ضلع شمالی یک سری پنجره به ارتفاع 50 سانتی متر از سقف گرفت که نیاز نباشه قسمتی از فضا را نور گیر کنیم.
3- با توجه به امکان نورگیری از شرق و جنوب، آیا بهتر است سالن به صورت فعلی در عرض قرار گیرد یا طولی؟
۱۳۹۱-۴-۳۰، ۰۸:۴۵ صبح (آخرین ویرایش: ۱۳۹۱-۴-۳۰، ۰۸:۴۹ صبح، توسط esfanex.)
نورگیر باید در دو طبقه اول 6 متر هر طبقه که بالاتر میرید 3متر اضافه میشه یعنی برای 6 طبقه میشه 18 متر اما اگر فقط نور دهی به اشپز خانه باشه دوطبقه اول 3 متر هر طبقه بالاتر 1/5 متر اضافه میشه یعنی 9 متر
برای نور گیر میتونید پنجره 50 سانتی بزنید اونم با شیشه مات واز طبقه 3 به بالا نمیتونید نور گیر رو با توجه به نقشه حذف کنید
پذیرایی رو تو قسمت شمال بندازید
اتاق خوابها در جنوب
میشه فایل کد رو تو 2007 بفرستید؟
ببخشید چطور فایل رو میتونم توی وب بذارم؟
مشکل جانمایی حل شد؟
۱۳۹۱-۴-۳۰، ۱۱:۳۱ صبح (آخرین ویرایش: ۱۳۹۱-۴-۳۰، ۱۱:۳۲ صبح، توسط geo.)
(۱۳۹۱-۴-۳۰، ۰۸:۴۵ صبح)esfanex نوشته است: نورگیر باید در دو طبقه اول 6 متر هر طبقه که بالاتر میرید 3متر اضافه میشه یعنی برای 6 طبقه میشه 18 متر اما اگر فقط نور دهی به اشپز خانه باشه دوطبقه اول 3 متر هر طبقه بالاتر 1/5 متر اضافه میشه یعنی 9 متر
برای نور گیر میتونید پنجره 50 سانتی بزنید اونم با شیشه مات واز طبقه 3 به بالا نمیتونید نور گیر رو با توجه به نقشه حذف کنید
پذیرایی رو تو قسمت شمال بندازید
اتاق خوابها در جنوب
میشه فایل کد رو تو 2007 بفرستید؟
ببخشید چطور فایل رو میتونم توی وب بذارم؟
مشکل جانمایی حل شد؟
پس با این حساب، خود نورگیر هم یک فضای زیادی را اشغال می کنه.
پذیرایی را نمی خوام توی شمال بندازم و باید حتما در جنوب باشه.
فایل را به فرمت 2000 قرار دادم.:heart:
برای گذاشتن فایل روی گزینه " ارسال پاسخ" کلیک نموده و در صفحه بعد، دکمه "Browse" را زده و فایل را انتخاب و بعد از آن گزینه " افزودن پیوست" را بزنید تا فایل آپلود گردد و به پست شما اضافه گردد.
در مورد پارکینگ هم فعلا همون نقشه قبلی هست، (دیگه 5 تا پارکینگ توی 60% جا میده ) و فعلا می خوام بر اساس جای سر پله، ببینم نقشه ها چجوری در میاد.
حالا که قرار به 5 ماشین شده بهتره دستگاه پله رو عوض کنید
مثلا وسط ورودی از شرق
تا بتونید فضای عمومی و خصوصی رو جدا کنید
برای این جانمایی نهایت دو اتاق کنارهم در شرق جوابگو میشه
حمام به غرب منتقل بشه جلوی اتاقها یک حال خصوصی با نور مصنوعی بوجود میاد
(۱۳۹۱-۴-۳۰، ۱۱:۲۳ عصر)esfanex نوشته است: حالا که قرار به 5 ماشین شده بهتره دستگاه پله رو عوض کنید
مثلا وسط ورودی از شرق
تا بتونید فضای عمومی و خصوصی رو جدا کنید
برای این جانمایی نهایت دو اتاق کنارهم در شرق جوابگو میشه
حمام به غرب منتقل بشه جلوی اتاقها یک حال خصوصی با نور مصنوعی بوجود میاد
البته 5 تا پارکینگ در زیر زمین و 1 پاریکنگ (یا 2 تا) در همکف خواهد بود.
فکر نکنم بشه جای پله را عوض کرد به خاطر پارکینگ همکف.
(با توجه به توضیحاتی که مهندس دهقان دادند که واحدهای 150 تا 200 متری همون 1 واحد پارکینگ کفایت می کنه و نیاز نیست 1.5 پارکینگ تامین کرد)
البته اگر نورگیر بذارید میتونید اندازه اون پیشروی کنید یعنی بازیای 18 متر نورگیر +10متر راه پله +اسانسور=31متر حدود 3متر جلو بیاید البته از حیاط ولی با توجه به قانون حذف پخ گوشه ها میتونید فقط 2متر در11 متر=22متر جلو بیاین
مساحت راه پله رو بهتون دادن؟
اگه مساحت مفید راه پله 14 مترباشه 10 متر به زیربنای کل اضافه میشه
(۱۳۹۱-۴-۳۱، ۰۹:۱۲ صبح)esfanex نوشته است: البته اگر نورگیر بذارید میتونید اندازه اون پیشروی کنید یعنی بازیای 18 متر نورگیر +10متر راه پله +اسانسور=31متر حدود 3متر جلو بیاید البته از حیاط ولی با توجه به قانون حذف پخ گوشه ها میتونید فقط 2متر در11 متر=22متر جلو بیاین
مساحت راه پله رو بهتون دادن؟
اگه مساحت مفید راه پله 14 مترباشه 10 متر به زیربنای کل اضافه میشه
جایی مساحت راه پله را قید نکردند.
پیشروی از سمت حیاط هم فقط همون 1.2 متر هست که از طبقه اول میشه اعمال کرد.